發布春桃 陳8 months ago
請問絲桿類型HAS-U A4 長度有超過2m的嗎?
請問絲桿類型HAS-U A4 長度有超過2m的嗎?因為是絲桿通過打穿槽鐵,吊著通風設備;另一端絲桿則則用 HIY-200R 直接打入結構樓板,這樣施工中是可行的嗎?
1Reply
發布youpei7 months ago
您好,感謝您的詢問,
關於您的問題:
1.HAS‑U A4 螺桿是否有超過 2 m?
目前HAS-U A4並無2m(以上)的螺桿,若有此需求,請再與Hilti 客服中心聯繫:twcs@hilti.com; 0800-221-036。
2.使用HIT‑HY 200‑R V3直接植入樓板可行嗎?
HIT-HY 200-R V3為混合型注射錨固砂漿,可配合螺桿或鋼筋植入混凝土中。您的配置方式在技術上是可行的。但建議需結構技師設計確保結構安全,檢核強度無虞。
- 建議螺桿直徑、錨固深度與混凝土強度依國土署規範,搭配喜利得錨栓設計軟體PROFIS Engineering 進行設計。
- 建議使用 HIT‑HY 200‑R V3 依據官方操作指南安裝(鑽孔、清孔、注膠、植入螺桿),確保安裝正確。