跳到主要內容
購物車

請問Hilti PROFIS Engineering是否有支援HKD內迫式螺栓計算?

發布于 景華about 2 months ago
請問Hilti PROFIS Engineering是否有支援HKD內迫式螺栓計算?

工地風管吊掛支撐想用HKD螺栓,需計算承載強度.

PROFIS,HKD

2Replies
發布youpeiabout 1 month ago

您好,
非常感謝您的提問。
目前 HKD 內迫式錨栓未納入 Hilti PROFIS Engineering 的計算範圍,因此無法直接於軟體中進行承載力驗證。
若您有風管吊掛支撐設計需求,歡迎提供設計荷重及現場安裝條件,我們可協助評估 HKD 是否適用,或建議可透過 PROFIS Engineering 進行驗證設計之其他固定方案。
此外,我們將請專業工程師主動與您聯繫,協助確認設計條件,並提供最適合的固定方案建議。
謝謝。

PROFIS,錨栓設計,HKD,內迫式錨栓

發布于 景華about 1 month ago

您好,

在混凝土強度280的樓版下吊掛消防氣體管的軟部管撐,用1/2"牙條以HKD M12x50錨栓鎖固,其支承端之乘上Load factor之最大拉力為753kg,剪力可忽略,請問此設計是否可適用於非開裂混凝土? 若需考慮開裂混凝土就必須採用多冗式設計? (吊架剖面圖請參閱upload file) 謝謝。


1comment on this reply
發布youpeiabout 1 month ago
您好,謝謝您提供的資料,我們會請相關工程師與您聯繫,進一步拜訪討論,再次感謝您的提問。